    TỔNG HỢP TẤT CẢ MÃ LỖI MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG AKIBI - NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC


    [​IMG]




    Trong quá trình sử dụng máy lạnh tủ đứng Akibi chắc chắn bạn sẽ khó tránh khỏi những sự cố lỗi. Hãy cùng Đại lý Máy lạnh Hải Long Vân tổng hợp tất cả các mã lỗi, nguyên nhân và cách khắc phục của máy lạnh tủ đứng Akibi nhé!



    BẢNG MÃ LỖI, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC CHO MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG AKIBI


    Mã lỗi

    Đèn hình hiển thị lỗi

    Lỗi

    Nguyên nhân

    Cách khắc phục

    E4

    Đèn hình hiển thị E4

    Lỗi motor đảo gió dàn lạnh

    – Hỏng motor đảo gió dàn lạnh.

    – Hỏng board mạch chủ dàn lạnh.

    – Jack ghim motor đảo gió trên board dàn lạnh bị lỏng.

    – Thay motor đảo gió dàn lạnh mới.

    – Thay borad mạch chủ dàn lạnh mới.

    – Kiểm tra cấm lại Jack ghim motor đảo gió trên board dàn lạnh.

    E5 (5E)

    Đèn hình hiển thị E5 (5E)

    Lỗi mất tính hiệu kết nối giữa dàn lạnh và dàn nóng

    – Hỏng board mạch chủ dàn lạnh hoặc dàn nóng.

    – Mất tính hiệu dây kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh

    – Kết nối dây tính hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh không đúng.

    – Thay board mạch chủ dàn lạnh hoặc dàn nóng mới.

    – Kiểm tra lại dây tính hiệu kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh.

    – Kiểm tra xác định đúng các đầu dây kết nối trên domino giữa dàn lạnh và dàn nóng.

    E8

    Đèn hình hiển thị E8

    Lỗi ở đèn hình hiển thị

    – Mất tính hiệu ở đèn hiển thị dàn lạnh.

    – Lỗi board mạch chủ dàn lạnh

    – Jack ghim đèn hình hiển thị lỏng.

    – Thay board đèn hình hiển thị mới mới.

    – Thay board mạch chủ dàn lạnh.

    – Kiểm tra cấm lại Jack ghim dây đèn hình trên board dàn lạnh.

    E9

    Đèn hình hiển thị E9

    Lỗi motor quạt dàn lạnh hoặc dàn nóng.

    – Hỏng motor quạt dàn lạnh hoặc dàn nóng.

    – Hỏng board mạch chủ dàn lạnh hoặc dàn nóng.

    – Jack ghim motor trên board dàn lạnh hoặc dàn nóng bị lỏng.

    – Thay motor quạt dàn lạnh hoặc dàn nóng

    mới.

    – Thay borad mạch chủ dàn lạnh hoặc dàn nóng mới.

    – Kiểm tra cấm lại Jack ghim motor trên board dàn lạnh hoặc dàn nóng.

    .

    F0

    Đèn hình hiển thị F0

    Lỗi motor quạt dàn lạnh hoặc dàn nóng.

    – Hỏng motor quạt dàn lạnh hoặc dàn nóng.

    – Hỏng board mạch chủ dàn lạnh hoặc dàn nóng.

    – Jack ghim motor trên board dàn lạnh hoặc dàn nóng bị lỏng.

    – Thay motor quạt dàn lạnh hoặc dàn nóng

    mới.

    – Thay borad mạch chủ dàn lạnh hoặc dàn nóng mới.

    – Kiểm tra cấm lại Jack ghim motor trên board dàn lạnh hoặc dàn nóng.

    .

    F1

    Đèn hình hiển thị F1

    Lỗi board module bảo vệ dàn nóng.

    – Hỏng board mạch chủ dàn nóng.

    – Hỏng board moule bảo vệ dàn nóng.

    – Máy dơ không giải nhiệt được.

    – Máy thiếu gas.

    – Thay board mạch chủ dàn nóng mới.

    – Thay board module bảo vệ dàn nóng.

    – Kiểm tra vệ sinh bụi bẩn.

    – Kiểm tra gas.



    F3

    Đèn hình hiển thị F3

    Lỗi máy nén không hoạt động

    – Hỏng board mạch chủ dàn nóng.

    – Hỏng máy nén.

    – Jack ghim trên board kết nối với máy nén bị lỏng.

    – Máy dơ không giải nhiệt được.

    – Máy thiếu gas.

    – Thay board mạch chủ dàn nóng mới.

    – Thay máy nén mới.

    – Cấm lại jack ghim trên board.

    – Máy dơ không giải nhiệt được.

    – Máy thiếu gas.

    F2

    Đèn hình hiển thị F2

    Lỗi điện áp bảo vệ.

    – Hỏng board mạch chủ dàn lạnh hoạc dàn nóng.

    – Điện nguồn cung cấp không đủ, lỗi pha bảo vệ.

    – Jack ghim trên board bị lỏng.

    – Thay board mạch chủ dàn lạnh hoạc dàn nóng.- Kiểm tra lại điện nguồn

    – Nguồn điện.

    – Cấm lại jack ghim trên board.

    F4

    Đèn hình hiển thị F4

    Lỗi sensor nhiệt coil dàn nóng.( 50KΩ)

    – Hỏng board mạch chủ dàn nóng.

    – Hỏng sensor nhiệt độ coil dàn nóng.

    – Jack ghim sensor bị lỏng.

    – Thay board mạch chủ dàn nóng mới.

    – Thay sensor nhiệt độ coil dàn nóng mới.

    – Cấm lại jack ghim sensor.

    F7

    Đèn hình hiển thị F7

    Lỗi điện áp bảo vệ.

    – Hỏng board mạch chủ dàn lạnh hoạc dàn nóng.

    – Điện nguồn cung cấp không đủ, lỗi pha bảo vệ.

    – Jack ghim trên board bị lỏng.

    – Thay board mạch chủ dàn lạnh hoạc dàn nóng.- Kiểm tra lại điện nguồn

    – Nguồn điện.

    – Cấm lại jack ghim trên board.

    F8

    Đèn hình hiển thị F8

    Lỗi board mạch chủ dàn nóng, module dàn nóng.

    – Hỏng board mạch chủ dàn nóng.

    – Hỏng IC module dàn nóng.

    – Máy dơ không giải nhiệt được.

    – Máy thiếu gas.

    – Thay board mạch chủ dàn nóng mới.

    – Thay IC module dàn nóng mới.

    – Kiểm tra vệ sinh bụi bẩn.

    – Kiểm tra gas.

    F9

    Đèn hình hiển thị F9

    Lỗi board mạch chủ dàn nóng.

    Hỏng board mạch chủ dàn nóng.

    – Thay board mạch chủ dàn nóng mới.



    FA

    Đèn hình hiển thị FA

    Lỗi sensor nhiệt coil dàn nóng hoặc van điện từ.

    – Hỏng board mạch chủ dàn nóng.

    – Hỏng sensor nhiệt độ coil dàn nóng.

    – Hỏng van điện từ dàn nóng.

    – Jack ghim sensor bị lỏng.

    – Thay board mạch chủ dàn nóng mới.

    – Thay sensor nhiệt độ coil dàn nóng mới.

    – Thay van điện từ dàn nóng mới.

    – Cấm lại jack ghim sensor.




    TẠM KẾT


    Đại lý Máy lạnh Hải Long Vân đã cùng bạn tìm tất cả các lỗi và cách khắc phục trên máy lạnh tủ đứng Akibi. Hy vọng sẽ giúp bạn có thể giúp bạn trong quá trình sử dụng máy lạnh tủ đứng Akibi.



    Bạn có thể truy cập website: www.maylanhhailongvan.vn để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ hotline: 0909 787 022 - Mr.Hoàng để được tư vấn - hỗ trợ miễn phí 24/7.



    +++ Xem thêm:

    Đại tiệc siêu sale máy lạnh tủ đứng tại điện máy Hải Long Vân

    Thi công, lắp đặt máy lạnh tủ đứng chuyên nghiệp, giá rẻ nhất
     

trang này