Công ty Thiết kế web

Hướng dẫn đầy đủ về việc cài đặt biến tần DELTA VFD-B

Thảo luận trong 'Các loại sản phẩm/dịch vụ khác' bắt đầu bởi baoanatmt79, 2/11/23.

  1. baoanatmt79

    baoanatmt79 New Member

    Để cài đặt máy biến tần chạy theo ý muốn của mình không phải ai cũng biết, trong bài này chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách cài đặt biến tần Delta VFD-B đơn giản nhất và chi tiết:

    1. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP và điều chỉnh tần số trên bàn phím
    - Lệnh RUN/STOP: 02.01 = 00.
    - Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn PROG/DATA hiện 02 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 01 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị về 00 => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
    - Lệnh đặt tần số trên bàn phím: 02.00 = 00.
    - Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn PROG/DATA hiện 02 00 => Ấn PROG/DATA => Phối hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị về 00 => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
    - Thực hiện lệnh chạy : Ấn và giữ phím lên, xuống để đặt tần số. Ấn RUN để chạy, ấn STOP để dừng.

    >> Xem thêm: Cách cài đặt biến tần Schneider, Báo giá biến tần LS

    2. Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở
    - Đầu tiên, quý vị phải cài hàm 02.05 = 00 để chọn chế độ 2 dây chạy thuận nghịch bằng terminal
    - Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn PROG/DATA hiện 02 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 05 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị về 00 => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về
    - Lệnh RUN/STOP: 02.01 = 01.
    - Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn PROG/DATA hiện 02 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 01 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị về 01 => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
    - Lệnh lấy tần số bằng biến trơ: 02.00 = 01.
    - Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn PROG/DATA hiện 02 00 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị về 01 => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
    - Cách đấu biến trở: Chân giữa của biến trở nối với AVI, 2 chân còn lại nối với ACM và +10V (khi xoay biến trở lên mà tần số đi xuống thì ta đảo hai chân này cho nhau).
    - Thực hiện lệnh chạy : Nối DCM với FWD để chạy thuận hoặc nối DCM với REV để chạy nghịch, xoay biến trở để đặt tần số.

    3. Cài đặt chạy thuận, nghịch
    Để cài đặt chạy thuận, nghịch quý vị phải cài chân chạy thuận, nghịch. Nhưng đối với dòng biến tần này, nhà sản xuất đã cài sẵn chân FWD là chạy thuận, REV là chạy nghịch rồi nên quý vị không cần phải cài. Ví dụ biến tần chỉ chạy 1 chiều, thì quý vị cài hàm 02 04 = 00 để kích hoạt chế độ chạy thuận, nghịch.

    - Trước hết, quý vị phải cài các hàm giống trên phần Cách cài đặt lệnh RUN/STOP bằng terminal (thiết bị bên ngoài) và điều chỉnh tần số bằng biến trở.
    - Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn PROG/DATA hiện 02 04 => Ấn PROG/DATA => Phối hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị về 00 => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
    - Lưu ý : Để chạy thuận, ta phải ngắt chạy nghịch trước và chờ động cơ dừng hẳn thì Thực hiện lệnh chạy nghịch và trái lại.

    4. Cách cài đặt thời gian tăng tốc, giảm tốc
    - thời gian tăng tốc: 01-09.
    - Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn PROG/DATA hiện 01 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 09 => Ấn PROG/DATA => Phối hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
    - thời gian giảm tốc: 01-10.
    - Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn PROG/DATA hiện 01 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 10 => Ấn PROG/DATA => Phối hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

    5. Cài đặt chế độ dừng cho động cơ : 02 02
    Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 => Ấn PROG/DATA hiện 02 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 02 02 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

    6. Chọn loại điều khiển động cơ : 00 09
    Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn PROG/DATA hiện 01 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00 09 => Ấn PROG/DATA => Phối hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

    7. Cách đặt tần số MAX
    Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 01 => Ấn PROG/DATA hiện 01 00 => Ấn PROG/DATA => Phối hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

    8. Cài đặt điều khiển quạt 03-12
    Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 03 => Ấn PROG/DATA hiện 03 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 03 12 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

    9. Cài đặt thông số động cơ
    - Dòng định mức động cơ : 07 – 00 (30 – 120%) Cách tính Quý vị lấy dòng định mức ghi trên vỏ động cơ chia cho dòng đầu vào AC (xem thông số 00 01) rồi nhân với 100%,
    - Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 07 => Ấn PROG/DATA hiện 07 00 => Ấn PROG/DATA => Phối hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
    - Dòng không tải động cơ : 07 – 01 (01 – 90%) thông thường quý vị nên cài bằng một nửa dòng định mức.
    - Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 07 => Ấn PROG/DATA hiện 07 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 07 01 => Ấn PROG/DATA => Phối hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.
    - Số cực động cơ : 07 – 04.
    - Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 03 => Ấn PROG/DATA hiện 03 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 03 12 => Ấn PROG/DATA => Phối hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

    10. RESET tham số biến tần về mặc định nhà sản xuất : 00 02
    Cách đặt lệnh : Ấn PROG/DATA hiện 00 => Ấn PROG/DATA hiện 00 00 => Ấn phím lên đến khi hiện 00 02 => Ấn PROG/DATA => Kết hợp các phím lên, xuống, trái thay đổi giá trị => Ấn PROG/DATA để xác nhận => Ấn MODE nhiều lần để quay về.

    11. Cài đặt chạy cấp tốc độ : Để chạy cấp tốc độ thì quý vị phải cài các chân cấp tốc độ và tần số ở các cấp tốc độ tương ứng

    https://duyendangaodai.net/threads/...bien-tan-DELTA-VFD-B.html?p=157518#post157518
     